下面我们从两个方面讲陕西防火门的验收规范

检测方法

1.钢质陕西防火门内填充材料的含水率应按照GB129555-2008的规定确定。

2钢防火门开启力的测定采用数显电子测功机或其他测功机测定钢防火门的开启力,结果应符合GB129555-2008的规定。

3沙袋冲击试验。

3.1试验对象:单层或双层钢质防火门总成包括合页、门扇、门框、用于连接墙壁的连接件等五金件。

3.2测试原理:在固定高度放置一定重量的沙袋,利用沙袋形成的势能冲击样品门正面中心。有限次撞击后,检查车门的损坏程度。7.3.3测试设备:包括以下部分。

3.3.1可调式试验台:可调节试验架的尺寸,以适合安装不同规格尺寸的钢质陕西防火门。并应有足够的刚度,以免试验过程中出现任何影响试验结果的变形。悬挂沙袋的滑轮位置可以调节,保证沙袋下落高度为固定值。

3.3.2沙袋:总重量为3.0千克包括一个直径为350毫米的圆形皮包和松散能力为150的沙子,如/m3。(沙子的粒度为1-2mm)。

3.3.3其他:绳索、滑轮、弹簧和调节设备。

3.4测试程序。

3.4.1试验前检查:检查门的完整性、连接件的牢固性、开启的灵活性,并测量各部分的偏差。7.2.4.2松开门上方的沙袋,让它撞到门扇的前面。重复这个动作一百次。

3.4.3试验前重复所有试验。

3.5记录和观察。

A.样品门的类型、规格、尺寸、材料和五金配件。

B.沙袋的冲压次数。

C.沙袋的初始位置。

D.样品门受撞击的部分。

E.测试前后检测到的所有数据。

F.测试环境(温度和相对湿度)。

4耐火试验应按照GB129555-2008进行。

注:对于带玻璃的钢制防火门。每扇门的玻璃面积超过15%。玻璃背火面温度按GB7633测点布置法测量。如果玻璃面积小于15%,可能无法测量背火表面的温度。

5风压变形性能试验,按GB13685执行。注:第7.5项仅适用于建筑物的外门。

陕西防火门厂家


检验规则

1交货检验。

1.1正常生产检查。

A.钢制防火门所用钢材应根据GB129555-2008的要求,通过目测进行选择。

B.各班组生产所需钢材按GB129555-2008规定进行批量取样测厚。

C.生产钢质防火门所需的填充物、玻璃和五金配件,应检验由原生产厂家出具并经国家法定检验部门检验合格的产品鉴定证书。

d .应检查每扇钢制防火门的外观质量、规格和尺寸以及开启和关闭的灵活性。生产允许偏差应符合GB129555-2008的规定。

1.2工厂检查。

对于GB129555-2008中规定的每个项目,应对每个钢制防火门进行反复检查。

2正式检查。

2.1有下列情形之一的,产品应经法定检验部门正式检验。

A.新产品或旧产品转移到工厂生产时的试制和鉴定。

B.产品在结构、工艺和材料上有很大的变化。

C.正常生产期间定期检查,每五年一次。

抽样和决策规则。

在通过出厂检验的产品中,采取分批抽样的方法抽取两个样品作为封样检验。不得在试件上附加任何备件或采用特殊装配工艺或改进措施。如果是特制的样品门,应在检测报告中注明。

如果两个样品门中有一个通过检验,这些门就是合格产品。

以上的内容都了解了吗,我们今天就先讲到这,随时关注网站,带你看更多内容资讯。